主题:松下伺服驱动器报警信号为过载,实际为超过限位。

点击:6470 回复:12

超过限位 说明你得程序或限位开关信号有问题。这个一定要处理好。
超载一个是无卡滞就是电机功率小  有机械卡滞就处理下。 到机械限位那就必然过载了。
19-09-16 10:20

引用 hwjtxf 在 2019/9/16 10:20:21 发言【内容省略】

我分析是限位开关有异常,后面就把它换了(外形看不出异常,手动感应信号是正常的),先观察看看!
19-09-19 22:01

引用 hwjtxf 在 2019/9/16 10:20:21 发言【内容省略】

是的,走到不能走的位置,肯定过载了。
19-09-19 22:02