登录
首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
回帖 发帖
正文

主题:西门子PLC S7-200外接继电器,Q闪了一下输出了,继电器没有动作?

点击:3244 回复:14

西门子plcs7-200,今天我I0.0后面加一个上升沿指令驱动一个q0.0,我q0.0外接一个继电器,但是我按下去i0.0时候q0.0闪了一下输出了,继电器为什么没有动作?大家一定要帮我下
最后修改:2019/8/7 16:47:59
19-08-06 23:36
是不是动作太快,你根本就来不及看清楚。。你把输出改成保持信号,再试试。。如果输出有还不能动作的话查继电器是否能有工作电压。。
19-08-07 00:35
上升沿的加入 ,使输出继电器只能接通一个扫描周期呀,输出用置复位指令吧 。
19-08-07 01:31
上升沿只是会让PLC在一个扫描周期内接通,输出如果一直想保持,可以使用置位指令,或者是线圈自锁的方式实现。
19-08-07 04:03

引用 旧光影里的暹逻猫 在 2019/8/7 4:03:02 发言【内容省略】

我看plc上q0.0有输出闪了一下,但是q0.0接的继电器没有动作?为什么
19-08-07 07:02
继电器的吸合也需要时间,还没等吸合就失去信号了,自然没有闭合。
19-08-07 08:12
如果你输出没有用保持的话,一个扫描周期里你根本就看不到这个输出点点亮它就又灭掉了,时间太短了。
19-08-07 08:14
CPU输出是在一个扫描周期内执行输出。
你查看下用的继电器线圈吸合参数,什么最下吸合电压等  有吸合时间。如果该时间大于CPU的扫描周期就不能吸合。
若果你想控制继电器按输入的时间来吸合可考虑不用上升沿 还用线圈的形式。如果是输出有时间要求可以加置位同时接通时间继电器,定时复位输出即可。
一般这种上升沿触发的输出适合系统中间继电器的输出使用,或带物理输出的复位。不建议用与物理输出的置位。
19-08-07 08:24
哈哈还有这种操作,涨知识了
19-08-07 08:31
如果使用线圈输出,上升沿的扫描时间还没满足继电器的吸合时间,上升沿动作就完成了,所有继电器不会有吸合动作。
19-08-07 08:31

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯