主题:西门子PLC S7-200外接继电器,Q闪了一下输出了,继电器没有动作?

点击:3244 回复:14

引用 甘陵至尊 在 2019/8/7 8:31:35 发言【内容省略】

谢谢了明白了,太感谢你了
19-08-07 09:25

引用 hwjtxf 在 2019/8/7 8:24:33 发言【内容省略】

谢谢您的耐心解释,明白了
19-08-07 09:55
Q闪了一下说明输出没有问题。
你的继电器没接通是因为Q只是闪了一下,并没有常亮。如果接线没问题,你试着置位Q,这样继电器就能一直吸合
19-08-07 10:34
一个扫描周期继电器根本来不及吸合就断开了,所以你看不到;
19-08-07 22:06
继电器吸合需要时间,以前就吃了这个亏
19-09-29 16:53