登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:施耐德的ats48 410A的额定电流,这种条件下能启动成功?

点击:2608 回复:49

引用 超级大手 在 2019/5/19 9:11:06 发言【内容省略】

不过你说的补偿柜我倒是想起动时配合使用下看看,起动同时直接投入,看看效果,补偿柜容量是80kvar的。
19-05-19 09:20

引用 yutianhe95 在 2019/5/19 9:20:33 发言【内容省略】

太少了,最少要180以上先强投上再起动后转动态试试。最好再加几路电容。
最后修改:2019/5/19 9:27:08
19-05-19 09:24

引用 超级大手 在 2019/5/19 9:11:06 发言【内容省略】

这个变压器容量和你说的差别就在于容量,你说的那个电机功率因数我不知道多少,暂且按照0.8来计算,至少额定运行时还有40KW的裕度,我这个在额定工况下启动成功也已经是100%的满负荷了,更不轮排涝机组的电机功率因数一般都是比较低的0.65-0.7正常,能达到0.7+已是相当不容易,因为设计时是要一般是要按照20-100年一遇的洪水来考虑的,所以电机要能保证在设计的最恶劣工况下启动起来, 这也是我先前跟大家说到过的这种水泵机组的工况一般都是宽范围的,额定电流60+,20-60之间都是正常范围。
19-05-19 09:28

引用 yutianhe95 在 2019/5/19 9:28:42 发言【内容省略】

十几年前的事情了都忘了,
19-05-19 09:32

引用 yutianhe95 在 2019/5/19 9:20:33 发言【内容省略】

短时间内不能重复启动,要有间隔,散热。启动时看下功率因数低于0.2就不行了
19-05-19 09:34
有条件看一下启动前,启动中,启动后的高压变化和低压变化及电流。回复一下大家。
最后修改:2019/5/19 9:46:56
19-05-19 09:36
水泵的软启动,采用空载启动在待在运行的方法挺好。先关水阀,启动火灾打开水阀。或者先把进水阀关小,启动后再开大。
19-05-19 17:38
潜水泵的拍门是由水流冲击打开的,想关着起动水泵不好控制。有条件的的情况下可以将电压提高点(要考虑电子设备的用电要求),或先手动投补偿电容再起泵试试。
19-05-19 21:31

引用 一起去爬山 在 2019/5/19 21:31:10 发言【内容省略】

我始终觉得变压器的容量偏小了。至少要满足160KW/电机功率因数0.67的要求即240KVA左右。这还是在不考虑负载效率的前提下。
如果单纯的调高变压器的输出电压那是否意味着变压器的工作电流偏小了,毕竟容量在那,这种情况怎么理解?
手动投入电容昨天版主提议后我准备去试试的,启动前或者启动的同时强行投入看看。
19-05-20 08:12

引用 yutianhe95 在 2019/5/20 8:12:18 发言【内容省略】

是。200 kva变压器带160千瓦电机公认的小。昨天你已经说过了,工程已经完了。不能有任何增加了。只能看看能不能勉强运行。效率暂时可以忽略一下,同时也是对一个难题的攻克。试试吧,祝你成功。
19-05-20 10:05

上一页 下一页

工控新闻

更多新闻资讯