引用 超级大手 在 2019/5/19 9:11:06 发言【内容省略】
不过你说的补偿柜我倒是想起动时配合使用下看看,起动同时直接投入,看看效果,补偿柜容量是80kvar的。点击:2608 回复:49
引用 超级大手 在 2019/5/19 9:11:06 发言【内容省略】
不过你说的补偿柜我倒是想起动时配合使用下看看,起动同时直接投入,看看效果,补偿柜容量是80kvar的。引用 yutianhe95 在 2019/5/19 9:20:33 发言【内容省略】
太少了,最少要180以上先强投上再起动后转动态试试。最好再加几路电容。引用 超级大手 在 2019/5/19 9:11:06 发言【内容省略】
这个变压器容量和你说的差别就在于容量,你说的那个电机功率因数我不知道多少,暂且按照0.8来计算,至少额定运行时还有40KW的裕度,我这个在额定工况下启动成功也已经是100%的满负荷了,更不轮排涝机组的电机功率因数一般都是比较低的0.65-0.7正常,能达到0.7+已是相当不容易,因为设计时是要一般是要按照20-100年一遇的洪水来考虑的,所以电机要能保证在设计的最恶劣工况下启动起来, 这也是我先前跟大家说到过的这种水泵机组的工况一般都是宽范围的,额定电流60+,20-60之间都是正常范围。引用 一起去爬山 在 2019/5/19 21:31:10 发言【内容省略】
我始终觉得变压器的容量偏小了。至少要满足160KW/电机功率因数0.67的要求即240KVA左右。这还是在不考虑负载效率的前提下。