主题:施耐德的ats48 410A的额定电流,这种条件下能启动成功?

点击:2591 回复:49

首先是软启动,施耐德的ats48,410A的额定电流,水泵额定功率160kw/350A的额定值。
上端变压器200KVA,变压器到配电房20米,电缆4*240铜线。
配电房出线柜到软启动柜电缆3*150+2*95铜线,距离8米。
软启动柜到水泵15米,电缆两根3*70+1*35。
初始电压400v,启动过程中最低电压360v左右。
最后修改:2019/5/26 19:36:24
19-05-18 17:03
软起比电机额定电流大1.1倍左右,感觉有点悬。
风机水泵都属于重载启动。
19-05-18 17:14

引用 qq362176248 在 2019/5/18 17:14:24 发言【内容省略】

水泵是轻载吧
19-05-18 19:41
闭阀启动有可能,开阀启动够呛。
19-05-18 20:29

引用 jinqiaoma 在 2019/5/18 20:29:05 发言【内容省略】

对,闭阀负载轻,开阀启动电流太大,能把配电房的开关顶跳闸。
19-05-18 20:38
根据条件,用软启动带载就估计启动不了,不带载你操作复杂,阀门经常开关不是好事,后期维护麻烦,用变频成本高,咬牙一下,用变频算了
19-05-18 20:48
安装一组自动控制蝴蝶阀,停机后自动关闭,水泵启动正常运转后自动打开,水泵轻载启动应该是可以的。
19-05-18 22:06
起动过程中最低电压360v左右,那么是否已起动成功,或者情况如何。
19-05-18 22:41
描述的很详细。便于大家理解参与,个人分析空载状态,可以成功启动。负载加到60%到80之间。可以连续运行。期间不能有其它负载并入。变频器当然好。不到万不得已不能提,毕竟投资要好几万。
19-05-19 07:52

引用 yutianhe95 在 2019/5/18 17:03:53 发言【内容省略】

软启动柜到水泵15米。两根70电缆,,,,是并联使用吧。由于电机接线盒普遍比较小。看来施工很优秀。
19-05-19 07:58