主题:施耐德的ats48 410A的额定电流,这种条件下能启动成功?

点击:2598 回复:49

引用 超级大手 在 2019/5/19 7:52:31 发言【内容省略】

加阀门加变频器目前确实不可行,因为工程已经完工了。目前探讨的是在硬件及设备不做增加的前提下。
19-05-19 08:38
附件 微信图片_20190519084728.jpg
再给大家
这是项目的土建及安装施工图, 左边为内河侧,右边为外河测,这个小闸站是排涝用的,进口有拦污格栅,然后直接到水泵井筒,出口管有拍门(出水时自动打开),然后再到一个闸门启闭机,最后拍到外河。
闸门平时是关着的,主要防止外河测水位高时倒灌,即使闸门关着,闸门的顶部也在拍门的顶部下端位置,所以闸门是没影响的,这点大家不用怀疑,电缆接线大家也不用怀疑,反转是启动起来的,所以应该不存在下方有污物或者卡塞的情况。
现实情况是就是起动不起来,我已经将启动转矩调至从初始20%调到100%,启动时间从20秒到7秒,试了不下8次,就是起动不起来,转速上不去,电流下不来,拍门端已经有出水的,只是水量不大。
最后修改:2019/5/19 9:08:13
19-05-19 09:03

引用 超级大手 在 2019/5/19 7:58:08 发言【内容省略】

是星三角接法,但并线处是在软起动柜侧,不是在接线盒侧而已,因为整体机组是潜水式的,内部绕组终端线是电缆直接引出来的。
最后修改:2019/5/19 9:07:18
19-05-19 09:06

引用 mjinbao 在 2019/5/18 22:41:51 发言【内容省略】

没启动成功,是启动过程中的电压变化。
19-05-19 09:09

引用 fsjnzhouyan 在 2019/5/18 22:06:22 发言【内容省略】

安装阀门不具备条件的,一个小闸站,施工已经完成。
19-05-19 09:09

引用 jinqiaoma 在 2019/5/18 20:29:05 发言【内容省略】

不存在开闭阀的问题,出口拍门,然后闸门,详见11楼描述。
19-05-19 09:11

引用 yutianhe95 在 2019/5/19 8:38:39 发言【内容省略】

根据以往经验,,,,其实一百千瓦以上水泵已经不建议带载启动了,这是基本常识了,做好补偿,8*20千乏以上,搞一下预投转动态,估计没问题,我在黑龙江五常市一玉米加工企业调试250KVA变压器代160kw冷冻机经常带压启动很成功,启动后又启动了一台37kw分机及其它辅机设备等,累计容量接近200kw  补偿电容达到200千乏很成功。变压器,电源进户检修好。
19-05-19 09:11

引用 goldage 在 2019/5/18 20:48:31 发言【内容省略】

现在的内外河水位基本就是常见的排涝水位条件了,带载是肯定的了。变频不会装的了。
19-05-19 09:12

引用 超级大手 在 2019/5/19 9:11:06 发言【内容省略】

排涝水泵带载启动是正常的工况,而不是不建议,总不能指望发大水时机组去想办法空载启动吧,这是不切实际的啊。
19-05-19 09:17

引用 yutianhe95 在 2019/5/19 9:03:46 发言【内容省略】

有补偿吗?多少。很重要。在线交流,
最后修改:2019/5/19 9:22:12
19-05-19 09:19