引用 超级大手 在 2019/5/19 7:52:31 发言【内容省略】
加阀门加变频器目前确实不可行,因为工程已经完工了。目前探讨的是在硬件及设备不做增加的前提下。点击:2598 回复:49
引用 超级大手 在 2019/5/19 7:52:31 发言【内容省略】
加阀门加变频器目前确实不可行,因为工程已经完工了。目前探讨的是在硬件及设备不做增加的前提下。引用 超级大手 在 2019/5/19 7:58:08 发言【内容省略】
是星三角接法,但并线处是在软起动柜侧,不是在接线盒侧而已,因为整体机组是潜水式的,内部绕组终端线是电缆直接引出来的。引用 yutianhe95 在 2019/5/19 8:38:39 发言【内容省略】
根据以往经验,,,,其实一百千瓦以上水泵已经不建议带载启动了,这是基本常识了,做好补偿,8*20千乏以上,搞一下预投转动态,估计没问题,我在黑龙江五常市一玉米加工企业调试250KVA变压器代160kw冷冻机经常带压启动很成功,启动后又启动了一台37kw分机及其它辅机设备等,累计容量接近200kw 补偿电容达到200千乏很成功。变压器,电源进户检修好。引用 goldage 在 2019/5/18 20:48:31 发言【内容省略】
现在的内外河水位基本就是常见的排涝水位条件了,带载是肯定的了。变频不会装的了。引用 超级大手 在 2019/5/19 9:11:06 发言【内容省略】
排涝水泵带载启动是正常的工况,而不是不建议,总不能指望发大水时机组去想办法空载启动吧,这是不切实际的啊。