主题:施耐德的ats48 410A的额定电流,这种条件下能启动成功?

点击:2624 回复:49

注意启动前启动中启动后高低压数据电流数据最好实时采集二次启动时间要拉开,也要看下启动时高压变化,原则上高压不应有太大变化,假如高压变化较大,这个不太懂,感觉不应超过百分之五至八左右。
19-05-20 10:15
这种情况干脆用直接起动,问题是起动时变压器还有那些负荷?他们对电压是否敏感?在变压器容量接近电机容量时,可用电容起动法,异步电机的起动电流中绝大多数为无功电流,因此在起动时同时投入补偿电容,是减小电压降的有效方法。可投入2倍左右电机容量的电容,随着转速升高电压也升高,逐步切除电容保证电压不超额定电压。
19-05-20 18:56

引用 yutianhe95 在 2019/5/20 8:12:18 发言【内容省略】

200kVA的变压器直启160kW的电动机,肯定有些难。但升高电压是可以启动得了,问题是启动完后变压器的常态电压也会偏高,这对该线路的其他电器有影响。
当年外包工程队租用我们一台80kW的发电机,供60kW的电动机(打桩机)用电。他们采用直启,无法启动得了,就说我们的发电机不行。
我到现场了解后情况后告诉他们,不是我的发电机不行,而是你的电动机要采用自耦降压起动才行。他们不服气,我就当场启动发电机,调节好电压、频率,等发电机稳定后,叫他们启动电机。我一边观察发电机电压,同时听柴油机的运行声音,一边迅速调节柴油机油门杆加油稳定发电机输出电压,当观察到电压开始回升高、柴油机声音开始回缓时又收回油门杆,使电压回落正常,他们的电动机也正常运转了,以此证明我的发电机没问题。
临走时我警告他们,必须找到自耦降压启动器后配合电动机起动使用,不要企图采用我的操作方法起动电动机,否则有什么后果你们自己负责。
19-05-20 20:21
应该没问题,水泵是轻载。如果不能起动,看下设置
19-05-20 20:26

引用 想想看 在 2019/5/20 18:56:54 发言【内容省略】

直接启动不可以,已有软启动器了,减少启动时间还可以试试,如果忽略对其它电气及平时的影响,适当调高一点高压,好像可以,
最后修改:2019/5/21 16:32:38
19-05-21 16:31
为何不可以?有何高见?
19-05-21 21:40

引用 想想看 在 2019/5/21 21:40:54 发言【内容省略】

他的意思是通过调初始转矩(一般U平方)和启动时间来达到直起接近同样的效果,所以也没有必要去试验直起,因为柜子本身就是软启动柜,后期即使用也是软起不会直起。
我明天去现场,大家还有什么高招请赐教,变压器我是肯定会跟业主单位提出意见的.
最后修改:2019/5/22 12:39:57
19-05-22 12:38
变压器容量小了
启动时压降到这个值很正常
你把变压器的档位向下调整一级吧!
19-05-22 13:21
说说最终结果,启动成功。尝试的第一步:变压器电压调高到415左右后,在软启动器启动转矩调到100%,提前手动投入全部补偿,成功,时间6秒。
19-05-23 17:41
第二步,将补偿电容转到手动,其他参数不动,同样启动成功
19-05-23 17:42