登录
首页
数控论坛
回帖
发帖
正文
主题:TK6213报警温度高
点击:827 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
ycwmjw
输入滤波器温度持续过高
x121端口连接的是电抗器的温度检测。
这个插接件拔下来,立即报警温度过高,插上去,报警自动解除。
最后修改:
2019/2/19 9:48:00
19-02-18 13:36
1楼
编辑
引用
管理
ycwmjw
画红圈的插头
19-02-18 13:38
2楼
编辑
引用
管理
dlr
没有接触过这设备。从所述来看插接件是否接的是热电阻温度传感器?拔下等于热电阻开路,电阻无穷大报温度过高。
19-02-18 15:33
3楼
编辑
引用
管理
浩色之徒
这个超温报警时真实的还是误报,如果是误报首先要确认热敏电阻探头是否损坏。
19-02-19 09:18
4楼
编辑
引用
管理
凤凰息梧桐
难道当时是插头没有插上吗?
19-02-21 16:54
工控新闻
国家统计局:工业高端化智能化发展态势明显
卡奥斯携手天津瑞联电气打造电控行业数字化工厂标杆
摩尔斯微电子携手万创科技推出尖端Wi-Fi HaLow适配器VT-USB-AH-8108
艾默生与万华化学续签战略合作框架协议,共绘未来智能发展蓝图
西门子投资9500万美元扩建低压电气工厂
完善工业互联网创新体系
以人工智能赋能高质量发展
尼得科仪器发售AC伺服“S-FLAG DYNAMIC MOTION TM”MB系列电机
更多新闻资讯