主题:TK6213报警温度高
点击:827 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
ycwmjw
输入滤波器温度持续过高
x121端口连接的是电抗器的温度检测。
这个插接件拔下来,立即报警温度过高,插上去,报警自动解除。
最后修改:
2019/2/19 9:48:00
19-02-18 13:36
1楼
编辑
引用
管理
ycwmjw
画红圈的插头
19-02-18 13:38
2楼
编辑
引用
管理
dlr
没有接触过这设备。从所述来看插接件是否接的是热电阻温度传感器?拔下等于热电阻开路,电阻无穷大报温度过高。
19-02-18 15:33
3楼
编辑
引用
管理
浩色之徒
这个超温报警时真实的还是误报,如果是误报首先要确认热敏电阻探头是否损坏。
19-02-19 09:18
4楼
编辑
引用
管理
凤凰息梧桐
难道当时是插头没有插上吗?