登录
首页
数控论坛
回帖
发帖
正文
主题:TK6213报警温度高
点击:826 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
ycwmjw
输入滤波器温度持续过高
x121端口连接的是电抗器的温度检测。
这个插接件拔下来,立即报警温度过高,插上去,报警自动解除。
最后修改:
2019/2/19 9:48:00
19-02-18 13:36
1楼
编辑
引用
管理
ycwmjw
画红圈的插头
19-02-18 13:38
2楼
编辑
引用
管理
dlr
没有接触过这设备。从所述来看插接件是否接的是热电阻温度传感器?拔下等于热电阻开路,电阻无穷大报温度过高。
19-02-18 15:33
3楼
编辑
引用
管理
浩色之徒
这个超温报警时真实的还是误报,如果是误报首先要确认热敏电阻探头是否损坏。
19-02-19 09:18
4楼
编辑
引用
管理
凤凰息梧桐
难道当时是插头没有插上吗?
19-02-21 16:54
工控新闻
西克 | SEC100 系列工业相机上市
工信部:加快6G研发进程,推动工业互联网创新发展
西克 | Inspector8301 内置AI芯片的130万像素彩色相机
倍福中国深度融入教育赛事,以创新驱动共筑工程教育新未来
华北工控BIS-6960P-A10TW,成功部署工业互联网平台的理想选择
汉诺威工博会2025:皮尔磁亮相氢能与燃料电池欧洲展
海格中国与帝森克罗德达成战略合作,共绘净零未来新蓝图
加速具身智能产业发展,库帕思与智元机器人签署战略合作协议
更多新闻资讯