主题:TK6213报警温度高

点击:826 回复:4

输入滤波器温度持续过高
附件 IMG20190218091712.jpg
附件 IMG20190218091821.jpg
附件 mmexport1550451157762.jpg
x121端口连接的是电抗器的温度检测。
这个插接件拔下来,立即报警温度过高,插上去,报警自动解除。
附件 IMG20190218101600.jpg
最后修改:2019/2/19 9:48:00
19-02-18 13:36
画红圈的插头
附件 IMG_20190218_133724.jpg
19-02-18 13:38

dlr

没有接触过这设备。从所述来看插接件是否接的是热电阻温度传感器?拔下等于热电阻开路,电阻无穷大报温度过高。
19-02-18 15:33
这个超温报警时真实的还是误报,如果是误报首先要确认热敏电阻探头是否损坏。
19-02-19 09:18
难道当时是插头没有插上吗?
19-02-21 16:54

工控新闻