登录
首页
数控论坛
回帖
发帖
正文
主题:TK6213报警温度高
点击:827 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
ycwmjw
输入滤波器温度持续过高
x121端口连接的是电抗器的温度检测。
这个插接件拔下来,立即报警温度过高,插上去,报警自动解除。
最后修改:
2019/2/19 9:48:00
19-02-18 13:36
1楼
编辑
引用
管理
ycwmjw
画红圈的插头
19-02-18 13:38
2楼
编辑
引用
管理
dlr
没有接触过这设备。从所述来看插接件是否接的是热电阻温度传感器?拔下等于热电阻开路,电阻无穷大报温度过高。
19-02-18 15:33
3楼
编辑
引用
管理
浩色之徒
这个超温报警时真实的还是误报,如果是误报首先要确认热敏电阻探头是否损坏。
19-02-19 09:18
4楼
编辑
引用
管理
凤凰息梧桐
难道当时是插头没有插上吗?
19-02-21 16:54
工控新闻
19.9万起!越疆全尺寸"灵巧操作+直膝行走”具身智能人形机器人正式预售
国家统计局:工业高端化智能化发展态势明显
诺德MAXXDRIVE® XD/XJ:为起重机量身定制的高效驱动解决方案
建设零碳工厂可以从供应链思维破局
1-2月制造业“成绩”出炉:集成电路、工业机器人等高技术产品产量激增
数字化浪潮下加入更多AI技术 工业制造企业积极谋求转型
Figure公司启动高产量人形机器人制造工厂,推动自动化生产新纪元
傅利叶开源全尺寸人形机器人数据集
更多新闻资讯