主题:logo模拟量请教

点击:1836 回复:17

我有个变送器的温度传感器。是PT100的。是电流信号,我的LOGO!是最新版本的是可以支持4-20MA或者0-10V ,我现在接上去,按照图接上去。LOGO的监控是1000,不知道怎么转换。还有就是偏置和增益怎么做。我看到帮助手册有这个,愣是没有看明白。。咋回事。怎么转的。让它显示当前温度值!!
这是帮助手册说的
附件 微信图片_20190115091747.jpg
           
附件 IMG_20190113_233631.jpg
这是logo监控看到的AI值  
附件 mmexport1547393486742.jpg
这是接线图,
附件 mmexport1547423634669.jpg
这是AI设置参数,不知道怎么
最后修改:2019/1/15 9:21:31
19-01-14 07:51
我没看懂版主第一句话是啥意思表情
19-01-14 19:10

引用 changmike 在 2019/1/14 19:10:30 发言【内容省略】

就是把logo里面改成温度。和流量计一样
19-01-14 19:54
附件 微信截图_20190117100735.jpg
LOGO!模拟量就是这样操作,抱歉多编辑一点,模拟量输出也编辑上了
最后修改:2019/1/17 10:16:24
19-01-17 10:09

引用 qq362176248 在 2019/1/17 10:09:19 发言【内容省略】

谢谢,但是我那个模拟量没有输出,能不能用文本显示器显示输出?在用模拟算术做增益和偏置,显示工程量温度
最后修改:2019/1/17 10:11:18
19-01-17 10:10

引用 465010287 在 2019/1/17 10:10:58 发言【内容省略】

或者选择smart 触摸屏
19-01-17 10:22

引用 qq362176248 在 2019/1/17 10:22:50 发言【内容省略】

我有一个国产的触摸屏MCGS 带网口的
也应该支持MODBUS TCP
哥,你看怎么样?,我先叫那个先把模拟量这块搞定,用它本身的显示屏显示,然后简单逻辑搞定准备在那个后面搞通讯时,在触摸屏,做一个画面和监控,再一块搞一步一步来,
19-01-17 10:28

引用 465010287 在 2019/1/17 10:28:11 发言【内容省略】

你说的这款触摸屏,我不清楚,你自己可以试一试。
smart 700IE V3
附件 微信截图_20190117104038.jpg
19-01-17 10:42

引用 qq362176248 在 2019/1/17 10:42:39 发言【内容省略】

好嘞,谢谢哥,)
19-01-17 10:48
附件 d21a6009d3791ab2cad685badad3745a0039e12d.jpg
你变送器的量程如果是-10到100摄氏度的话,4-20mA
这张图中的最小值-10,最大值100;增益1.0,偏置为0。
试一试