主题:logo模拟量请教

点击:1836 回复:17

谢谢你。我试试,我刚刚接触到这个
19-01-17 13:51

引用 465010287 在 2019/1/17 10:28:11 发言【内容省略】

你说的这款“我有一个国产的触摸屏MCGS 带网口的”
附件 QQ截图20190118122659.jpg
貌似没有,但是另外一款国产的触摸屏可以的,也就是威纶通的触摸屏支持LOGO!
附件 QQ截图20190118120025.jpg
19-01-18 12:29

引用 qq362176248 在 2019/1/18 12:29:21 发言【内容省略】

哦,原来他不支持国产的,但是我们公司有一个闲置威纶通,有时间可以用来用
19-01-18 17:26

引用 516596794 在 2019/1/17 13:46:02 发言【内容省略】

这个我也试了,好像是不行,因为我看了29温度的当前只是214,我怀疑是不是参数有问题?什么是输出,不是电压信号或者是点有信号,我今晚用万用表测量一下,它的电压是多少?
附件 IMG_20190114_011604.jpg
19-01-18 17:28
是数据采集吧
19-01-19 08:14

引用 993737565 在 2019/1/19 8:14:33 发言【内容省略】

是的,想采集数据之后做工程量
19-01-19 09:31
量程是0-100摄氏度的话,此时29℃对应的输出电流为8.64mA,用万用表的在直流毫安档测量下,看是不是这个数值。
确保变送器输出没问题
19-01-19 12:35

引用 516596794 在 2019/1/19 12:35:16 发言【内容省略】

电压信号,50对应是3.00  V
最后修改:2019/1/19 14:14:49
19-01-19 14:14