登录
首页
数控论坛
回帖
发帖
正文
主题:knd数控机床和日立wj200变频器的模拟量
点击:1307 回复:0
楼主
编辑
引用
管理
ycwmjw
一台小数控机床主轴驱动变频器损坏,型号wj200,需要更换。
电机参数和控制点参数调整完毕,试车。发现设定速度和实际转速能差一半。
实际转速高。
原因是数控系统输出的模拟量是0至5伏,变频器端的模拟量参数需要调整a014设置成50%这样就可以了。初始值是配置的0-10伏。
19-01-04 07:22
工控新闻
1-2月制造业“成绩”出炉:集成电路、工业机器人等高技术产品产量激增
傅利叶开源全尺寸人形机器人数据集
大联大友尚集团推出基于Diodes产品的140W PD3.1 GaN充电器方案
Figure公司启动高产量人形机器人制造工厂,推动自动化生产新纪元
19.9万起!越疆全尺寸"灵巧操作+直膝行走”具身智能人形机器人正式预售
美的人形机器人样机首次曝光
新松工业机器人产业促进峰会暨合作伙伴大会在沈阳盛大召开
数字化浪潮下加入更多AI技术 工业制造企业积极谋求转型
更多新闻资讯