ycwmjw
一台小数控机床主轴驱动变频器损坏,型号wj200,需要更换。
电机参数和控制点参数调整完毕,试车。发现设定速度和实际转速能差一半。
实际转速高。
原因是数控系统输出的模拟量是0至5伏,变频器端的模拟量参数需要调整a014设置成50%这样就可以了。初始值是配置的0-10伏。