主题:遇到台湾阳明的固态继电器爆炸(额定电流40A时间工作电流24A),准备改用施耐德固态,问施耐德技术居然不知道固态继电器的压降

点击:2487 回复:14

遇到台湾阳明的固态继电器爆炸(额定电流40A时间工作电流24A),准备改用施耐德固态,问施耐德技术居然不知道固态继电器的压降:我也是醉了
我要知道固态继电器主回路压降就是为了计算他的理论发热量:可技术居然不知道
18-11-19 16:08
技术支持不一定厉害过论坛的网友们。这点为论坛的网友们小小滴撑下腰表情
(同意的请点赞)
18-11-19 17:43
这个 技术 可能是类似于客服人员!
18-11-19 17:50
还是欧姆龙网站资料不错:压降清清楚楚
不过欧姆龙客服今天那个接电话的小孩子也是半瓶水:压根不知道固态继电器压降!!而且还要我给区域客服电话
18-11-19 22:37
                                       
附件 416.jpg
附件 417.jpg
18-11-19 23:16
又见高工做新设备,这个固态继电器做什么的?固态继电器前后级比如:输入过压跟输出短路。怎么保护的?方便的话发个图看看。
18-11-20 14:31
输入过压保护用施耐德过压保护专用浪涌保护器,短路保护有断路器(必要是加快熔)
18-11-20 15:34
可能平时没有注意到这个参数,或者少有人询问,又缺少使用经验。
从资料中能够查到,能方便选用。
18-11-25 19:42
固态继电器我选型的时候还是看漏电流及响应时间指标,还有就是功率,压降还真没注意
18-11-25 21:39
一般的压降,都是接近的吧。
18-11-25 23:21