主题:遇到台湾阳明的固态继电器爆炸(额定电流40A时间工作电流24A),准备改用施耐德固态,问施耐德技术居然不知道固态继电器的压降
点击:2487 回复:14
10楼
编辑
引用
管理
877476825
漏电流挺大的,以前没留意过
最后修改:
2018/11/26 8:13:40
18-11-26 08:12
11楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
我主要是想知道压降计算出热耗损(这个压降产生的功率耗损基本都是用于发热了,需要知道发热量确认多大散热气流)
18-11-26 09:09
12楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
现在把原来使用阳明的固态继电器更换为欧姆龙同样电流规格的,工作时散热器温度下降到48°(没有更换时温度98°),看来阳明固态压降远大于欧姆龙
18-11-26 09:15
13楼
编辑
引用
管理
恰恰惗
我用的德力西的,带个散热底座,温度不会比常温高多少
18-11-28 13:46
14楼
编辑
引用
管理
55366318
固态继电器,我们厂里今天装的设备也有,具体的使用方法接线还在研究当中