主题:CPU和分站距离50米左右,通讯选profeibus还是profeinet?

点击:3054 回复:29

引用 MIC小赖 在 2018/10/30 1:10:59 发言【内容省略】

如果不是专用的工业上的网口有时候接触还是不太好,这点不如工业上的专用总线,能够很好的固定。
18-10-30 08:19

引用 tigermu 在 2018/10/30 8:19:14 发言【内容省略】

上了PROFINET还会在乎那几个网线头的钱?
18-10-30 08:28
不差钱、方便还是用网口。。。
18-10-30 10:03

引用 gk_0 在 2018/10/30 8:28:20 发言【内容省略】

可能失败的结果不是那几个线头,而是网线及网线的铺设
18-10-30 10:05
CPU和分站距离50米左右,通讯选profeibus还是profeinet?
300cpu,3个分站相互距离10米左右。
请问一下怎么组态更好?
你们俩挺有意思,上面是楼主的标题与内容
我的回答是文不对题
18-10-30 10:11
不按标准铺设拉什么线都一样,只要按照标准来都不是问题。最不济电柜间拉光纤,柜内再转换。
18-10-31 21:34
DP线、网线都有走坦克链的那种,內芯是多股铜丝那种,外皮也比较软,当然也要看坦克链弯曲半径。不差钱还是选net吧,以后也好扩展。
最后修改:2018/11/1 7:41:16
18-11-01 07:39
拉网线呀,方便,速度快。
18-11-01 09:55
DP总线和profinet都可以走拖链。
18-11-01 11:57
我五六个站,最长50多米,走网线,pn通讯,基本感觉不到延时,当然和编程也有关系。
这个时代,能不用485就不用485了,除非设备不支持,那没办法
18-11-04 01:37