主题:【话题】100A的三相空开老是跳闸(20180912)
点击:8289 回复:16
楼主
编辑
引用
管理
ehszcs
100A的三相空开接空压机老是跳闸,用钳形表掐电流在60-80A。现在由两个100A由的空开带还是跳闸,不知是什么问题!
最后修改:
2018/9/13 8:48:23
18-09-11 13:33
1楼
编辑
引用
管理
yutianhe95
1)是运行中跳闸还是启动时跳闸?
2)跳闸时的电流有没留意是多少?
3)空开有没带相关的保护附件?譬如欠压,过流等,如果有设置怎样?
最后修改:
2018/9/11 13:51:13
18-09-11 13:49
2楼
编辑
引用
管理
秀空
是不是漏电保护开关,这个一点漏电就跳。
18-09-11 13:58
3楼
编辑
引用
管理
1240368017
有瞬间过电流,检查负载。
18-09-11 14:24
4楼
编辑
引用
管理
yubzh
可能是电机问题,比如,电机的接法不对。等等。
18-09-11 15:18
5楼
编辑
引用
管理
yejingmao
上个图更好分析,空压机如果是启停时跳很有可能是带载起动
具体原因楼主没给出也详细说明不好分析
18-09-11 16:16
6楼
编辑
引用
管理
ehszcs
运行中跳闸!
18-09-11 17:12
7楼
编辑
引用
管理
fuhuafeng72
老化了,更换一个
18-09-11 18:04
8楼
编辑
引用
管理
ypsklj
什么空开?如DZ47类微型空开不适合工业控制,换一个空开。
18-09-11 19:29
9楼
编辑
引用
管理
haol1974
实际电流80A,空开最少要160的啊!时间长了接触面发热,空开也会跳的啊!
18-09-12 08:02