主题:西门子pLc与变频器如何用模拟量控制

点击:7457 回复:17

今天试了一下用西门子pLc控制变频器,没有成功,哪位指点一下。
pLc为314c-2Dp,集成5路模拟输入,2路输出。变频器为MM420。
监测变频器输出0一20MA时,接线为PLc接A和AI0,变频器接12,13端子。PIW值可以看出随频率变化,但是波动非常大。
同样,控制变频器转速时也是可以控制,但是波动太大。接线是pLc端V接变频器3,MANA接4。
不知道是我线接得不对还是干扰的原因。
18-07-13 10:18
应该是干扰吧?设定值和输出实际值都波动,这是不正常的。不过MM420可以监控参数的,看看内部的参数值是否也是波动的呢?我手上没有MM420的手册了。所以没法帖功能图。
18-07-13 10:47
就PLC输出0-10V或4-20MA给变频器。
能调速,其他的应该就是干扰或设置方面的问题吧。
18-07-13 11:00
看哪几个参数呢,控制时我量PLc输出电压是稳定的,变频器待机时频率也是稳定的,运行后就剧烈的波动了。
如果是干扰引起的,如何解决呢。
最后修改:2018/7/13 11:08:23
18-07-13 11:07
接线不会有问题吧,头一次用。
18-07-13 11:09
频率会变化应当接线是对的,可能就是干扰太大了;
18-07-13 11:25
什么变频器?走线怎么样的
18-07-13 12:09
看r0022是转速实际值,设定值是从哪个通道进的?我没有MM420的手册。不知道。
干扰主要来自于变频器与电机的电缆线辐射与传导干扰,把他屏蔽,双端接各自外壳。电机座以变频器的PE端,单独用一颗与电机电缆相同的线直接连接,而且这颗PE线要与电机电缆缠绕在一起。试试吧?
或者给电机电缆绕磁环试试。
18-07-14 10:18
改用屏蔽线后监测变频器的0一20MA比较稳定了,但是用电压控制变频器转速还是波动太大。
pLc端pQw给的一个定值,变频器转速会在十几Hz范围内波动。
18-07-14 11:25
闹了个乌龙,看外壳是420的,仔细一看是44O。看了下r22,波动很大。
变频器不接电机波动就很大,接电机也一样。
最后修改:2018/7/14 20:11:48
18-07-14 14:21

上一页下一页