10楼
编辑
引用
管理
1326893350
如果是如图电源驱动模块板子,重点检查15V进电源板子的光耦和431相关电路。
18-07-05 19:56
11楼
编辑
引用
管理
kazefsh
供电电容多少容量的
18-07-05 19:56
12楼
编辑
引用
管理
1326893350
18-07-05 19:57
13楼
编辑
引用
管理
kazefsh
有LED的话,换掉
18-07-05 20:53
14楼
编辑
引用
管理
zhy266
电容已换新的,在我之前,同行已把电容都换了个遍了!
18-07-05 21:20
15楼
编辑
引用
管理
zhy266
已直接短接了
18-07-05 21:21
16楼
编辑
引用
管理
519125476
和LED有关系吗
18-07-05 23:37
17楼
编辑
引用
管理
kazefsh
Vf会导致的
18-07-06 06:49
18楼
编辑
引用
管理
yiyibushe
变压器有问题,元件都换了。不妨换变压器试试。
18-07-06 17:48
19楼
编辑
引用
管理
kazefsh
外界电源没问题不可能是变压器
18-07-06 18:25