登录
首页 PLC论坛 PLC论坛
回帖 发帖
正文

主题:干扰、干扰、还是干扰,如何解决

点击:5219 回复:46

电磁阀加中间继电器试试
18-06-25 16:52

引用 wushulin 在 2018/6/25 11:52:17 发言【内容省略】

接了也不管用,就没接
18-06-25 17:19
上面各位提到的方法,多数都实验过。
这个设备做了10多台了,有的没有干扰问题,有的呢使用上面的方法,比如可靠接地或者用两芯双绞屏蔽线在脉冲回路【一般用10芯双绞屏蔽线,因为还有其他IO信号】等,干扰问题就解决了,唯独这一台,黔驴技穷了
18-06-25 17:27
你试着换一台PLC,PLC本身也有差异的!!
我遇到好几次机械手异常,换一台PLC就行了!
反正换下来的PLC在没有伺服电机的系统也从没有问题
18-06-25 20:56
应该是标配,脉冲使能,确实要单独开来
18-06-25 21:38
还可以用三极管或者可控硅控制电磁阀
18-06-26 08:20

引用 高雅的雅 在 2018/6/25 20:56:17 发言【内容省略】

一看就是老师傅,我也遇到过这种情况
18-06-26 09:26
是不是你的24V开关电源不太好啊?或者给伺服驱动器电源加一个滤波器,把电源滤波一下,我以前用伺服怕不稳定,就加滤波器
18-06-26 09:29
加个继电器隔离是非常有效果的方式。
18-06-26 09:32
为什么0V要和PE接一起?
电磁阀线圈用中继来转的话首先实施吧!
18-06-26 09:59

上一页 下一页