这台机器让我崩溃了,如图,PLC控制两台伺服做定位;两台伺服在使能状态,随便通电电磁阀1~4,两台伺服就会收到干扰脉冲1或2个,电磁阀动一下就会有干扰脉冲,有时电磁阀频繁通电半小时【大概1s完成一次通断】,却没有干扰,脉冲回路使用两芯双绞屏蔽线,PLC脉冲输出PNP
采取的措施有:
1、控制柜接地,可靠接地
2、开关电源0v与控制柜PE短接
3、连接或断开脉冲线屏蔽层与伺服CN1外壳连接
4、脉冲线加磁环
5、电源分开,电磁阀使用开关电源,PLC的脉冲输出电源使用其中一台的伺服的24v输出