登录
首页 PLC论坛 PLC论坛
回帖 发帖
正文

主题:干扰、干扰、还是干扰,如何解决

点击:5233 回复:46

以前没经验时做了一个项目也是类似,3个步进电机,10来个电磁阀,电磁阀没有用继电器隔离,直接接在PLC输出上,最直接的现象是电磁动作一下,步进电机会抖一下,后面也是在网上找了各种文章各种资料,才在接地线,屏蔽线,电源滤波器,磁环,PLC输出端继电器隔离等方面改善,才解决了干扰的问题。
http://m.gkong.com/bbs/450231.ashx
这是之前遇到干扰时做的小总结。
18-06-26 10:49
作什么牌子的电磁阀,有的阀没有续流二极管,会有很大的干扰。
18-06-26 11:12
OV跟PE线接起来纯粹就是找死的节奏!!
PE线本来就是电网的接地线,各种干扰的汇集地,你嫌自己死得还不够快??
18-06-26 11:17

引用 逍遥的久鸣 在 2018/6/26 9:29:48 发言【内容省略】

伺服只是使能状态,没有运行;24v的电磁阀导通一下,就来了干扰,想不通会和伺服电源车上关系
18-06-26 11:28

引用 wenquan753 在 2018/6/26 9:59:43 发言【内容省略】

短接也是听同事说的,有病乱投医,夏季巴试
18-06-26 11:30

引用 502383527 在 2018/6/26 11:12:57 发言【内容省略】

杂牌,我对电子电路不懂,从没关心过这个,回头我查查这个电磁阀
18-06-26 11:32

引用 高雅的雅 在 2018/6/26 11:17:09 发言【内容省略】

严重了,就一个220v的小设备,各种地上砸钢钉接地,机架接地、电磁阀接地、控制柜接地~
担心集中接地有问题,所以分别接地
最后修改:2018/6/26 11:36:01
18-06-26 11:35
电源接地线名称——PE
电子接地——GND;
电子接地与强电接地不得共用,
18-06-26 16:39
一般用屏蔽双绞线就没有解决问题了。
1.电磁阀牌子真的不太正。
2.开关电源的功率是不是有点小。
18-06-26 17:31
有结果了告诉一声,有个借鉴。
18-06-26 17:31

上一页 下一页