以前没经验时做了一个项目也是类似,3个步进电机,10来个电磁阀,电磁阀没有用继电器隔离,直接接在PLC输出上,最直接的现象是电磁动作一下,步进电机会抖一下,后面也是在网上找了各种文章各种资料,才在接地线,屏蔽线,电源滤波器,磁环,PLC输出端继电器隔离等方面改善,才解决了干扰的问题。
http://m.gkong.com/bbs/450231.ashx
这是之前遇到干扰时做的小总结。
点击:5233 回复:46
引用 逍遥的久鸣 在 2018/6/26 9:29:48 发言【内容省略】
伺服只是使能状态,没有运行;24v的电磁阀导通一下,就来了干扰,想不通会和伺服电源车上关系引用 502383527 在 2018/6/26 11:12:57 发言【内容省略】
杂牌,我对电子电路不懂,从没关心过这个,回头我查查这个电磁阀引用 高雅的雅 在 2018/6/26 11:17:09 发言【内容省略】
严重了,就一个220v的小设备,各种地上砸钢钉接地,机架接地、电磁阀接地、控制柜接地~