主题:【话题】有了空开还要不要装熔断器?(20180327)

点击:13622 回复:40

我们进口设备带过来的柜子也是这样做的。
18-03-28 09:20
和空开配合使用,优势互补。还没见过这么做的,只见过在隔离开关下方有使用熔断器。
这么安排使用的,都是对设备保护要求高的采用,我猜的
18-03-28 09:39
零线配保险不好
18-03-28 11:07
我以往,装配的许多电柜,零线确实是没有经过保险
18-03-28 11:37

引用 1522615606 在 2018/3/26 21:26:04 发言【内容省略】

对单相负荷这不是问题。
18-03-28 18:50

引用 mkn377 在 2018/3/26 22:02:51 发言【内容省略】

什么原理?望详解。
18-03-28 18:52

引用 mkn377 在 2018/3/26 21:09:31 发言【内容省略】

断路器是短路保护元件,熔断器也是短路保护元件,实际中只需取其一则可。只有在断路器的分断能力不够的情况下,又为了操作方便(因为空开可以带负荷分合闸),才把两者串联使用,但也是熔断器在前,断路器在后。例如常用的DZ47小型断路器,分断能力(分断短路电流大小的能力)只有6000A,如果用在配电房内,应离母线很近,短路电流远超6000A,就要串联熔断器使用,或者换用高分断能力的断路器。一般断路器的分断能力在数十千安,而熔断器达上百千安。
现实中有见短路跳闸后,断路器也烧坏了,这就是断路器的分断能力不够,需串联熔断器或换用更高分断能力的断路器,同一型号同等电流的断路器一般分三级,一般型、较高分断能力型、高分断能力型。
最后修改:2018/3/28 19:25:40
18-03-28 19:08
我感觉没有多大的必要吧,多花钱了。
18-03-29 12:41
 应该装在空开前吧,零线不能接保险。
18-03-29 13:47
零线从未加过熔断器表情
18-03-29 14:15