新到一家生产电子产品的单位,本人在里面跟设备队伍做非标设备应用于生产线的。
发现这里设计的控制箱进线在已经装有空开或漏电开关的情况下,还加了熔断器(火线、零线均有)在后端即空开下端。而且熔断器选配的额定电流比空开(漏电开关)小,基本16A空开配10A熔断器,10A空开配8A熔断器,6A空开配4A熔断器。
我就觉得奇怪,这样子空开还有跳闸的机会吗?再者有了空开还有没有必要再装熔断器?或着应该怎么配额定电流?
小弟静候诸位高论表情表情
最后修改:2018/3/28 8:32:51
18-03-26 21:09
我感觉零线配保险就是错误的地方,万一零线熔断器断了,火线没有断怎么办?
18-03-26 21:26
空开和熔断器都是一一对应的?
18-03-26 21:46
电源是三相还是单相,负载是什么;若是沿袭下来的做法,可能有他的道理。
具体可能需了解如此做法的人,才会知道。
18-03-26 21:47
保险在电源的相线安装没毛病,但零线我是绝不安装的
18-03-26 21:58
据说是为了防止零线和火线接反
18-03-26 22:02
单相电源,就是PLC,开关电源,私服放大器或步进驱动器
18-03-26 22:04
空开配熔断器,装在空开前,熔断大于空开
18-03-26 22:14
熔断器额定电流如何选择?比空开小是否可取?
18-03-26 22:27
怎么讲?事实就是熔断器的额定电流比空开的小一点
18-03-26 22:28