登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:遇到个奇葩事,大家来猜一猜

点击:2792 回复:59

这样的人为故障真心没法想,这个老电工真是白干了,只能无语了。
18-03-21 15:09
老电工,年纪大了,技术也老了!
我想看看楼主“邪恶”的笑容是什么样子的表情
18-03-21 15:18
刚刚装备的吗
18-03-21 15:56
我也遇到过星接电机接成三角使用的,2.2Kw的电锯电机,放在钢材仓库内锯钢管什么的,居然用了好多年,直到有一天烧掉,我去换电机时才发现接法不对。
18-03-21 18:25
电机是修过了?不然连片都接好的,怎么会错。
18-03-21 19:04
还是机械上有问题。
18-03-21 20:06
活久见! 奇葩的人和事太多了
18-03-21 20:30
0.75KW的电机出厂时大都是星接,不明白那个老电工为何要改成角接。应该是被什么误导了吧或许原先用的是单相220v的变频器驱动而现在换成了三相380v的变频器的缘故。
18-03-21 20:31
楼主这个变频器的加速时间怎么设置的?
我还是没怎么理解为什么不可以角接?
18-03-21 20:39
从这件事也说明,对于专业问题,一定要知道原理,不能生搬硬套,背诵经验。小电机,小变频器,220供电的很多,凭经验,想当然,此电机和变频器在经验之例。错在了凭经验,而不是具体问题具体分析。仅此
18-03-21 21:27

上一页 下一页