登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:遇到个奇葩事,大家来猜一猜

点击:2790 回复:59

接到现场电话,变频电机运行报过流。
电话沟通未果,只能抵达现场。该变频电机直连减速机,通过链轮带动负载。
1.脱开负载(只留电机)启动3S后报过流,电机功率0.75KW,额定电流2.1A,实际电流6.5A左右
2.脱开电机,变频器运行正常
3.量测电机三相阻值正常,绝缘也良好
现场据说几十年经验的老电工不知所措,而后,我找到故障点,邪恶地笑了.....
注意:变频器未显示其他故障,只是oL2过流
最后修改:2018/3/21 10:45:47
18-03-21 10:39
减速机坏了,别劲了呗。。。
18-03-21 10:43
第一条就说了脱开负载,跟减速机无关
18-03-21 10:46

引用 gk_0 在 2018/3/21 10:46:20 发言【内容省略】

晕死你,啥叫负载?通过链轮带动负载,描述不清。。。
18-03-21 10:47
电机轴承有问题,电机卡了。。。
18-03-21 10:53
用手转,轻松的很,排除
18-03-21 10:58
没设置加减速度时间?直接飙50Hz?
18-03-21 11:01
不对,这么小的电机,哪怕设个0.1秒,也不会3秒之后再报过流
18-03-21 11:05
只留电机故障依旧排除负载和减速箱,脱开电机正常说明不是闭环控制,说明变频器正常。电机阻值正常,绝缘正常,转动流畅,说明电机正常。未说明脱开电机从电机侧还是变频器侧,电缆问题?未说明是否给定速度,是闭环控制的编码器问题?
18-03-21 11:05
别怀疑参数,以前正常,现在还是切掉负载,参数设置不合理,丢或者别人动,那就没意思了。。。
18-03-21 11:07

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯