登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:遇到个奇葩事,大家来猜一猜

点击:2791 回复:59

没有编码器,直接三条线到电机(排除风机),非电缆故障
18-03-21 11:07

qd

变频器到电机连接线的问题
18-03-21 11:10
难道是电机接线星形接三角形?
18-03-21 11:15
直接说答案吧!猜不出来 呵呵
18-03-21 11:16
角接错误
18-03-21 11:25

引用 yejingmao 在 2018/3/21 11:15:56 发言【内容省略】

没想到这么快有人就知道了,我指出错误后,那个老电工还跟我争论了一番:他说小电机99%都是角接的!
我晕倒
然后我叫他接星形,他居然把U1\V1\W1给连起来了,三相电源接在U1\V1\W1,剩下U2\V2\W2悬空着。
我再次晕倒表情
18-03-21 11:29
缺相 或是电机接线头有一相松了
18-03-21 11:29
工作中经常遇到的“经验主义”问题
18-03-21 11:31
接法主要还是看变频器的电压吧,例如用D740和D720就要不同接法
最后修改:2018/3/21 11:47:58
18-03-21 11:41

引用 gk_0 在 2018/3/21 11:29:23 发言【内容省略】

老电工师傅也不过如此表情
18-03-21 11:45