登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:这个接触器额定电流到底多大?可以做电源接触器吗?
点击:3168 回复:22
楼主
编辑
引用
管理
5188迷茫野狼
有谁知道这个接触器额定电流到底多大?37KW电机Y到△启动,可以做电源接触器吗?小不小?请各位前辈指点
最后修改:
2018/3/12 13:14:48
18-03-12 12:19
1楼
编辑
引用
管理
xuzhaokun
看这接触器的个头应该没有问题。
18-03-12 12:38
2楼
编辑
引用
管理
1053370790
18-03-12 13:02
3楼
编辑
引用
管理
liuxd6909
主接触器应该没啥问题,负载不知多大,虽然是轻载但也是带载启动的。
18-03-12 13:09
4楼
编辑
引用
管理
5188迷茫野狼
37KW电机,主要用于Y到△启动用,作主接触器用,不知道够大不?
18-03-12 13:25
5楼
编辑
引用
管理
芥子心
有人问接触器的额定电流,我一猜就是西门子家的。做37kw的主接触器,完全够用
18-03-12 13:32
6楼
编辑
引用
管理
346953791
看参数是可以做为主接触器使用。。
18-03-12 13:34
7楼
编辑
引用
管理
mjinbao
按顶楼第一张图片,AC3/400V下、对应功率等级是37kW,2楼给出的表格、AC3/380V下额定工作电流为75A。
18-03-12 14:05
8楼
编辑
引用
管理
电工班长
个人感觉不够大,37KW电机额定电流大概为70A左右,我以为应选择1.5倍额定电流以上的接触器。
18-03-12 14:27
9楼
编辑
引用
管理
芥子心
这么选的是国产的用惯了。质量好的话俩50的,一个32的封星。
18-03-12 15:04
上一页
下一页
工控新闻
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
再登《人民日报》!优必选研发团队让人形机器人从“看得见”到“看得懂”
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
更多新闻资讯