主题:50KW三晶变频器拖带18.5KW潜水泵,正常工作三个月左右,最近几天老是报E004故障。

点击:4032 回复:23

期待楼主分享结果,个人感觉试着多检测电流对比一下,看故障是否在泵上面。
18-03-04 10:59
不要猜,要用表去检测输出电流,去检测水泵的电气参数
18-03-04 12:41
直接给潜水泵通市电看电流是否正常,正常就是变频器问题,否则就是泵问题
18-03-04 20:47
水泵的绝缘坏了,检查下水泵
18-03-06 16:56