100设置成1 单级固定设定点 101设置0端子。可变频器还是不能启动,还要设置什么,或控制端子接线不对。
今天问了厂家技术了,是9号端子。这个变频器能用3段速控制。谢谢各位的回复
最后修改:2018/2/22 19:36:32
点击:2152 回复:22
引用 李也 在 2018/2/21 6:48:50 发言【内容省略】
如果是多短数控制,那你就按照段数的接线方式综述,高速和低速停止,然后再参数设定各个段数的频率即可。引用 李也 在 2018/2/21 6:48:50 发言【内容省略】
如果是多短数控制,那你就按照段数的接线方式中速,高速,和低速停止,然后再参数设定各个段数的频率即可。