登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:【话题】奇怪的电压从哪儿来的?(20180202)

点击:1731 回复:25

下午一台空压机温度监控巡检仪监控的6个通道全部显示不正常,初步判断巡检仪故障,把线拆下来准备换一台。
拆线的是另外一个人,没有出现异常。我把巡检仪拿来固定好后准备恢复接线,碰到线头后被电了一下,用氖管试电笔量所有的线,都是在试电笔碰到线的一瞬间氖管量一下,然后就不亮了。
用万用表一端对地,测量有150-170V电压,万用表也是瞬间显示一下就没有了。然后过几分钟再重新测量又会出现上述情况。
pt100热电阻现场距表柜大概20米左右。三芯屏蔽电缆,但是屏蔽层没有接地,直接剪掉了。
表柜接地良好。
根据上面情况分析是强电窜入引起温度巡检仪的损坏。
请各位帮忙分析一下是什么原因造成的。是因为屏蔽层没有接地吗?可是我们其他设备热电阻也不是屏蔽线,就普通的三芯电缆很多年也没发现这种情况。
最后修改:2018/2/3 11:23:36
18-02-01 20:00
电笔仅闪亮一下,像是感应电,比如类似于电容充电;
具体可能要看现场(布线等)情况,或许亦可屏蔽层接地试试看。
18-02-01 20:26
桥架内基本上都是热电阻,压力变送器,调节阀的弱电布线,也有几根至现场盘柜表柜的220v电源。
分布电容能击穿温度巡检仪吗?
去DCS机柜的热电阻线屏蔽层都已接地,暂时没有发现异常。
18-02-01 20:50
另外这个温度巡检仪也用了1个多月,今天才出现这种情况。。。。。
18-02-01 20:54
屏蔽层量了没有?应该是感应电,过几分钟再重新测量又会出现。故障可重现就给判断处理带来方便!
18-02-01 20:55
屏蔽层没有量,也是测量对地电压吗?请问如果屏蔽层也带电能判断是什么原因吗?
18-02-01 21:05
应该是感应电
前些时候处理过一个故障,一条生产线的DC24V电源坏了,更换一个新电源后上电后电源瞬间保护,最终查找到有故障的一个回路,是一个接触器的控制回路AC220V和DC24V共用一条多芯电缆,在DC24V的线上对地测量有100多伏的电压。最终将AC220V的回路拆分出去后就正常了
18-02-01 21:08
感应电,以前遇到过,屏蔽层对地测量,交流电压档差不多也是150V左右了,屏蔽层接地就好了。
18-02-01 21:28
谢谢,明天先去做屏蔽层接地。。。。
18-02-01 21:34
应该是电线和信号线混在一个管线槽造成的
18-02-01 21:39

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯