登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:频繁停机故障

点击:1666 回复:34

一台15千瓦风机,使用过程中偶尔过热跳闸,由于有连锁,造成设备停机。上个班把热保护值调大了,不跳了。
接班后我测量一下电流50安,三相都是。
联系操作工停机,盘车轻松,紧固各处接线,仍然是50安。
吸取以前的教训,拍照片,给领导打电话,请示是否停机。
经过领导同意,风机禁止使用。
18-02-01 18:58
大家帮忙分析一下原因,为何电流这么高?风机扇叶转动自如,难道是扇叶动平衡不好?
18-02-01 18:59
为楼主的责任心赞一个。我有个建议,用下排除法,要不是电机或减速机问题,要么是风扇叶的问题。风扇叶好拆吗,如果好拆将它拆卸后启动电机。看电流是不是在空载运行范围内。
18-02-01 19:58
空转电机看看,分别出是电机轴承还是扇叶问题。
18-02-01 20:16
对,就是这样做,首先情况给领导说,然后再干。
18-02-01 20:18
也同意试空载电流的看法。
以前使用是否正常,有无测量值记录,之后有无维修等;风叶等负载亦可考虑。
18-02-01 20:30
比我的风机电流还要大!
18-02-01 20:46
看来把热保护值调大是一部分人的职业习惯啊!
18-02-01 20:48
不知50A电流与铭牌额定电流相差差多少?
相差不大,可以继续运行,对电机温度进行监测,比对铭牌的温升要求,如果不超过温升要求,可以继续运行,允许热继电器调大一点,但不要超过额定电流的2倍。
电流偏大,无非是负载过重、电压偏高,或者电压偏低引起转速下降(负载不变),电流上升。
有时电压偏低,负载同时过重引起过流。
负载过重有很多是机械的原因引起的,这要根据现场实际慢慢观察监测,才有可能找出真正原因。
最后修改:2018/2/1 21:06:47
18-02-01 21:05
这个要看你的电机的额定电流再比较,一般状况下,电机电流大概32A,你的接近50A不知你的电机具体数据不好判断是否电机问题,盘车轻松的话建议检查一下风路出口
18-02-01 21:46

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯