登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:频繁停机故障
点击:1668 回复:34
10楼
编辑
引用
管理
woshigoutou
谢谢2楼和老兔子的建议。明天请示领导。
18-02-01 22:19
11楼
编辑
引用
管理
电工班长
三相电流平衡的话肯定要从负载方面找原因了,叫上设备的一块会诊。
18-02-02 08:57
12楼
编辑
引用
管理
y258464168
以前正常使用的,现在负载加大了电流也就上来了。99%机械方面的问题。
18-02-02 09:14
13楼
编辑
引用
管理
秀空
电压偏低也会使电流增高。
18-02-02 09:18
14楼
编辑
引用
管理
kdrjl
哈哈,楼主学的很乖巧了?风机控制,过热跳闸?那该如何判断呢?这个风机是直接工频驱动的吗?如果是,该怎么检查和判断故障呢?楼主有没有一个检查思路?
楼主只检查了机械旋转负载的阻力摩擦状态,对电机系统如何检查呢?比如说可以摇表测电机绝缘,但电机是否有匝间短路?就不好说了吧?
你可以,在电机运行后,50A的电流下,把风机的进口堵上,看看电流下来没?如果电流很小了(三分之一左右电机额定电流),说明电机是好的,问题出在了风机的进出口截面不合适上,需要调整风机的进出口截面,使电机电流等于30A左右的额定值。反之堵了风机的进口,电机电流还没下来,那就是电机的问题了。重点检查电机的线圈和绝缘吧。
18-02-02 09:23
15楼
编辑
引用
管理
jinqiaoma
在用的风扇如果不是振动突然变大了,应该排除动平衡问题。风扇和电机的轴向窜动和径向间隙要检查,如果是皮带传动,还要检查皮带松紧度与平行度,传动轴连接的检查同心度以及是否联轴器间隙过小,虽然归机械的管,很多时候电工要提前看看这些。
18-02-02 09:26
16楼
编辑
引用
管理
woshigoutou
引用
kdrjl
在 2018/2/2 9:23:22 发言
【内容省略】
电机绝缘当时我就用摇表测量了,由于15千瓦电机,相间用万用表我就测量个通断。因为这是电工常识及常规电机检查,所以我没有写。包活替代法,周围风机都正常,使用他们的控制柜及电缆来带这个电机,仍然高。
所以已经排除电压低及控制柜及线路故障
问题就在电机及动平衡这?
最后修改:
2018/2/2 12:50:32
18-02-02 12:47
17楼
编辑
引用
管理
zzn6737
不知是什么设备上用的风机?负荷是否变化了?风机运行的声音及振动情况呢?
最后修改:
2018/2/2 13:27:08
18-02-02 13:24
18楼
编辑
引用
管理
woshigoutou
就是普通的风机。直接启动!
18-02-02 13:26
19楼
编辑
引用
管理
773267911
是不是轴承有问题,或线头有松动
18-02-02 13:45
上一页
下一页
工控新闻
再登《人民日报》!优必选研发团队让人形机器人从“看得见”到“看得懂”
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
7.9%,规上工业的动能之变
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
更多新闻资讯