这次丢人了!检修电机时发现反转,就在电器柜倒了一下相序。想当然的认为软启动和变频器不一样,是晶闸管系统在上口倒线应该就可以,(上口位置好操作)由于就一个人就没试转。开机了操作工来找 不转!到现场一看软启动报警了!逆相序!恢复上口线,在下口换了2根线,开机!
 太丢人了!没注意软启动有相序检测!想当然!太不细心了!
附件 IMG_20171229_162518.jpg
18-01-30 17:00
干活维修电工主要就是细心,我们和电打交道,出事故,我们得谨慎,细心决定成败。
最后修改:2018/1/30 17:05:47
18-01-30 17:04
很多事情经历了一次,就会转变成经验,其实挺好的,以后遇到同类问题,都会想起这次的结果。表情
18-01-30 17:07
小事,这样才能进步,就怕不会又不动手的
18-01-30 17:08
我还想问一下其他品牌也是这样吗?
18-01-30 17:16
没什么丢人的,错误谁都会犯,能知错就改就行了。
18-01-30 17:39
犯错是常有。维修要仔细
18-01-30 18:29
没有影响生产就好啊!
18-01-30 18:42
主要还是没试,试了就把问题解决在生产之前了。
18-01-30 18:54
软起动还有相序检测,还真没有用过有相序检测的,跟楼主学习了。