之前还真不知道软起还有相序检测。变频器我倒是知道不能改输入相序来换向。
18-01-30 19:29
楼主的软启动貌似不用旁路接触器的?
18-01-30 19:56
楼主这个软起我们这里曾经有过,控制水泵的。我原来也犯过类似错误,吸取了!
18-01-30 21:37
确实是,因为就我一个人试机不方便(有操作工交叉作业 不安全)就偷懒了!
18-01-31 06:30
不用旁路,10年了!质量不错的
18-01-31 06:31
AB 好像接触过的就AB有
18-01-31 06:52
这个有时候没想到,下次肯定不会发生同样的情况了,在实践中积累经验……
18-01-31 07:48
正泰有一款在线式的软起也是不用旁路接触器的。
18-01-31 08:45

引用 YXBK 在 2018/1/31 8:45:51 发言【内容省略】

貌似不是不带旁路,应该是旁路接触器内置了吧。记得以前ABB 就有内置旁路接触器的软启动。
18-01-31 10:10
这个体积内置不了吧!
18-01-31 10:21