登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:【话题】控制柜万幸没起火,大家分析一下咋造成的(20180126)

点击:2217 回复:38

附件 P80125-103532.jpg
附件 P80125-103521.jpg
柜子里的东西电工都知道啦,好在烧了接触器,电机也没烧,万幸也没起火,问了下操作工上午开了,下午就成这样了,问也问不出个鬼来,负载是一个余热风机18.5的,不知道怎么造成的,想下要么接的时候没接好,主线也有点小,或部分风管堵死了。大家看看。
最后修改:2018/1/27 8:57:04
18-01-25 21:08
没有短路现象的话,可能是接触不良过热。
18-01-25 21:20
星    三角启动
18-01-25 21:33
这线路接的真够呛啊,,厉害
18-01-25 22:09
端子接线不良,没有压紧,导致接触电阻过大,发热。
18-01-25 22:31
大容量的电柜还得多检查
18-01-25 22:35
还好不是西门子元器件:如果是西门子铁定烈火熊熊
18-01-25 22:38
一大一小接在一起,小的还是单股线,这个容易接触不良的。
18-01-26 00:25
大电机应该采用塑壳断路器,线太小,接点连接也不理想,容易接触不好发热……
18-01-26 05:56
端子松了,发热引起的
18-01-26 07:59

上一页下一页