主题:【话题】控制柜万幸没起火,大家分析一下咋造成的(20180126)

点击:2217 回复:38

接触虚
18-01-26 08:11
应该接触不良,电流大了。
18-01-26 08:27
多股线和单股线压接在同一个端子上,很容易引起接触不良发热的。
18-01-26 08:37
接触不良导致过热,然后恶性循环最后接触器触点烧蚀粘连。这个不是一时就这样的,平日维护巡检不到位,否则会提前发现端倪的。
18-01-26 08:45
接触器上端进线接触不良导致发热,时间久了将接触器触头烧蚀而损坏。
18-01-26 09:38
这星三角启动设计的有点奇怪,角型接触器居然小一号
18-01-26 11:12
有几个人都提到了一下,就是多股线和单股线的问题,单股线和端子接触不良或者单股线借路多股线导通但接触不好导致
18-01-26 11:35
,单股线与多股线和主触点没接好,这就跟人样水平有高低,最怕马虎了事的人
18-01-26 12:11
接触不良,电流大引起。
18-01-26 13:07
这个柜子看做工明显是小作坊出品啊!唯一可取的就是配了图纸!所以说出问题很正常
18-01-26 13:30