登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:【话题】今天遇到一老问题,高压电机中性线破损(20180114)

点击:4056 回复:20

10KV潜水泵设备,由于浸没在水中,考虑到出线密封,电缆都是重型橡胶护套YJW这种,很多时候根据要求设计了中性点,也就是电机出线要求是五根线。
目前的保护情况(不考虑高压开关柜侧):
1)中间转接箱内N和PE线之间安装有过电压保护器TBP-0系列。
2)中性线接入到了高压静态绝缘监测系统,不是通过零序电流来检测而是通过检测绝缘电阻来判别,一般设置的是最低8MΩ。
目前据说已经有出现过三起(当然类似项目是很多的。)中性线破损导致绝缘偏低的事故,后期维修都是拆掉不接,也就没问题了。(我没有亲见,老板说的),而且基本破损在电机内部,厂里一般用的是3X25+2X10类似的这种3+2电缆,虽说是3+2,但蓝色N线的护套一般都比较薄,当然相对于相线而言。
各位怎么看,是3+1好还是3+2好?为什么会有中性线破损事故?N线到底需要什么时候设置或是根本不需要?
最后修改:2018/1/15 8:25:49
18-01-13 09:49
如果是导线质量问题就找相应生产商,关电机质量毛事
18-01-13 12:08
你买的线有问题吧!
线径大小不关绝缘层的事
该线缆是固定不动的还是经常会移动?
如果不动就是质量不过关。
还有就是你的电机用5线是怎么接线的?都接上了?
采用线路测控装置测电阻是没错的!
18-01-13 12:17
真的是线的问题?我不好判断,但这其他好些地方用的怎么没问题?
还有厂里的电缆都是江苏中煤的,直接提货的。
电机制作完毕基本不存在移动的情况,破损是在电机内部。
5芯线为3相+中性线+接地。
10KV应该是不接地的三相系统,为什么会有中性线一说?
18-01-13 12:40
现在是没找到原因,如果说中性线护套比相线薄一点本就正常。
18-01-13 12:41
补充一下。10KV高压电机绕组都是星形连接,而不是三角形,这边跟低压有别。
18-01-13 14:14
高压潜水泵,也是不固定,悬浮吊在半空中?那每次启动,自身惯性肯定对电缆有损伤。
18-01-13 14:46
怎么可能不固定,几百千瓦的,几吨重的玩意。
18-01-13 14:59
你使用的高压电缆是不是没有半导体均压层或者均压层接头处理不良??
18-01-13 17:18
n是零线,pE是接地也就是接在电机壳上
18-01-13 19:03

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯