主题:【话题】今天遇到一老问题,高压电机中性线破损(20180114)
点击:4056 回复:20
10楼
编辑
引用
管理
liuhuoaaa
线不动怎么会破皮??、、
18-01-13 19:58
11楼
编辑
引用
管理
goldage
电缆线破伤是很常见的,主要是由于固定和温差变化等原因造成
18-01-13 22:25
12楼
编辑
引用
管理
jinqiaoma
中性点是必须引出的,监测用,看看线损伤图片,是灼伤还是机械撕裂,还有发生同样问题的中性线敷设路径有没有规律。
18-01-14 03:08
13楼
编辑
引用
管理
877476825
进来学习下,估计电缆问题
18-01-14 08:06
14楼
编辑
引用
管理
lliu1978
震动会导致绝缘损坏的!一是机械的震动 二是谐波导致的高频震动
18-01-14 10:12
15楼
编辑
引用
管理
yutianhe95
是橡套电缆,没有均压层,,类似于矿用的那种,芯线,绝缘层,填充,外护套。
接头应该是没问题的,都是一样的采用液压钳压接的。
是被击穿了。。
最后修改:
2018/1/15 9:18:18
18-01-15 09:02
16楼
编辑
引用
管理
yutianhe95
引用
liuhuoaaa
在 2018/1/13 19:58:14 发言
【内容省略】
可能电机内部还是震动原因造成的磨损,这就牵扯到一个问题,既然中性线可以磨损,那时间长了相线是不是也会?中性线和相线无非就是绝缘层的厚度有差别了。
问了一个搞维修的师傅,说是中性线击穿了
最后修改:
2018/1/15 9:18:30
18-01-15 09:08
17楼
编辑
引用
管理
yutianhe95
中性点我觉得完全可以不用,对于高压电机而言。
18-01-15 09:09
18楼
编辑
引用
管理
yutianhe95
我现在是在想为什么中性线会被击穿, 还有在高开柜一侧中性线是怎么引出来的?毕竟10KV应该是不接地的系统,没有中性线。难道是从低压侧TN-C-S系统侧引出来的?
18-01-15 09:21
19楼
编辑
引用
管理
wang4370
电机内怎么会引起破损的?原因找到了吗?
18-01-15 10:09