登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:两台变压器N线能连接吗?

点击:3749 回复:31

两个车间的两台动力变压器相距100米左右,二次侧中性点都接地,现在想把低压侧互连在一起。平时联络线是断开的,这样其中一台停电可以用另一台的作为应急电源互为备用,联络开关手动投切。
这种情况需不需要把N线也连接到一起,连接到一起有没有影响。
求教。。。。。。
18-01-11 22:43
这和并列运行类似,应该可以
18-01-11 22:49
可以连的,只是检修时麻烦一点。接地必需做好。
18-01-11 23:35
不清楚这方面的具体规定。
但问一下,是什么类型的供电系统(比如TN-C、TN-S);如果新做联络屏,可向厂家询问相关问题。
18-01-12 05:03
供电电压和接线方式和接地电阻都要考虑
18-01-12 06:54
如果变运行的话,到时候另一台离线还是不能拆,会打火。
18-01-12 07:29
楼主的是两路进线,出现事故时,可以一台应急使用,这时需要把低压联络柜投入。
参考我们这里的,我们也是中性点接地系统,变压器零线(既零排是连接在一起的)以上仅供楼主参考!
18-01-12 07:56
楼主这样的情况把零线和地线连接好,防止零线断了以后影响单项运行,减少事故的发生!
18-01-12 09:23
完全可以的。
18-01-12 09:44
中性点都是接地的!如果接地良好的话连在一起 没有问题
18-01-12 10:01

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯