主题:今天差点烧了一台电机

点击:2788 回复:61

一台简单的电机启动停止控制, 我发现还有很多电工,连这个基本的都处理不好, 一件简单的事情,小事故变大事故。
我在生产线看的时候,生产工段长跟我说哪个设备又出问题,我过去一看,电机跳闸,但是电机滚烫,而且已经有烧电机的味道出来了, 我就很奇怪, 难道热继电器失效了? 维修工说他换了个热继电器, 我一看,2.2KW的电机,5A的热继电器,换换成了22A, 我问为什么换这么大的?他说没有小的,我问怎么确定原来的坏了? 他说跳闸,复位了又跳, 我说你检查电流了吗? 检查线路了吗? 问题都没有排除就换热继电器, 这个电机是运动的,断了1根线,差点给我把电机烧了,勤快倒是勤快,换东西快,拆电机快,就是方法不对路。 无法可说,都是打工的也不好给他什么处罚,说了一下就算了。
最后修改:2018/1/9 16:57:38
18-01-09 16:56
待遇问题?
工作态度问题?
什么样待遇请什么样的人。
作为个人,在一天岗就要尽力做好一天的工作。
加强管理培训教育,备品备件要到位。
出味道的电机也许用不了多久了。
最后修改:2018/1/9 17:09:19
18-01-09 17:08
半路出家的吧,没正规培训过
18-01-09 17:08
我也半路改行的,哈哈!
18-01-09 17:10
也许他没搞懂热继电器的作用,再说5A的热继经常跳闸电机或线路也有问题吧,对不懂的人以为能转就是好的
18-01-09 17:18
你一直在不断学,同样半路出家,学与不学,几年后差距就很大了
18-01-09 17:18
也只能呵呵了,常识还是要有的。
18-01-09 17:22
工作态度问题
18-01-09 17:34
基础知识不到位,基本工不扎实。
18-01-09 17:35

引用 20150101 在 2018/1/9 16:56:22 发言【内容省略】

呵呵!换成22A的热继电器!没法说!
18-01-09 17:36