登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:今天差点烧了一台电机

点击:2788 回复:61

楼主三问电工,他应该也知道不对劲了吧……
18-01-09 17:55
楼主领导派十足,分析问题思路清晰,解决方法得当!
18-01-09 18:07
必须罚,不然不长记性。。
18-01-09 18:12
缺相运行加大热继电器,这个俺只能无语
18-01-09 18:19
没责任心
18-01-09 19:02
基础知识没掌握,单位招的人有问题……
18-01-09 19:14
只要态度没问题,技术是可以培养的!不过这个水平也是太业余了吧?咋招的人?
18-01-09 19:33
电流增大才有可能导致热继电器动作,电工有可能不了解保护原理 。
18-01-09 19:42
今天遇到一个水泵跳开关了
下面有EOCR保护器但是没有任何问题
检查电机接线都没问题,现在先送电运行。
观察电流(7.5KW电机)14A还算正常。只能先用着继续关注了!
18-01-09 19:45
楼主是个好人,批评教育了还是要跟人家把维修检查的事项告诉他,不然下次又犯错,还是又坑你
18-01-09 20:01