现场一设备,西门子200控制。使用过程中偶尔停机。停机后重新启动又正常。由于此设备属于辅助设备,所以没有引起大家注意。
但是最近几天,开始频繁,有时候一个班就停一次。今天下午恰巧某电工在此设备上接临时线,正好看见停机。当时他给的信息是cpu模块运行灯亮,部分输入模块指示灯闪了一下。
根据这个信息查找,怀疑24伏正公共端有问题,终于发现一个1p开关下面压了两颗1平方线缆,其中一颗没有压好,手一碰就掉了,设备也就停了。紧固接线,并紧固柜内其他端子接线,发现很多处于松动状态!
点击:2816 回复:42
引用 高雅的雅 在 2018/1/8 23:09:55 发言【内容省略】
确实是这样,我们这加热炉也使用的DP网,经常出现断网及莫名其妙的故障。更改了好几次速率。