现场一设备,西门子200控制。使用过程中偶尔停机。停机后重新启动又正常。由于此设备属于辅助设备,所以没有引起大家注意。
但是最近几天,开始频繁,有时候一个班就停一次。今天下午恰巧某电工在此设备上接临时线,正好看见停机。当时他给的信息是cpu模块运行灯亮,部分输入模块指示灯闪了一下。
根据这个信息查找,怀疑24伏正公共端有问题,终于发现一个1p开关下面压了两颗1平方线缆,其中一颗没有压好,手一碰就掉了,设备也就停了。紧固接线,并紧固柜内其他端子接线,发现很多处于松动状态!
18-01-08 22:54
很多问题就是因为螺丝松动。,突然觉得发现电器的原因故障一般很难查得到,导致很多问题,但是机械上的问题一眼就能看出来了。
最后修改:2018/1/8 22:58:52
18-01-08 22:58
电气问题不易查找。找到原因,很快就能处理。
机械问题很容易发现。但是处理起来需要很多的时间。
18-01-08 23:04
通常在接线时,会检查是否能压紧和是否已压紧。
18-01-08 23:05
我现在禁止使用DP总线就是因为DP总线使用DB9那种接头和硬铜丝,这个都会导致使用一段时间设备震动就出现莫名其妙的故障而且很难查找,
18-01-08 23:09
好多欧洲过来的设备都不用压接端子
18-01-09 03:22
多根电缆压接一起如果不处理好会经常碰到这样的情况……
18-01-09 06:12

引用 woshigoutou 在 2018/1/8 23:04:39 发言【内容省略】

确实如此,机械有时知道怎么修,操作起来却十分繁琐。
18-01-09 06:24
经常碰到这样的情况!我们一般在新设备安装后的第一次大修时重新检查紧固一遍!
18-01-09 07:17

引用 高雅的雅 在 2018/1/8 23:09:55 发言【内容省略】

确实是这样,我们这加热炉也使用的DP网,经常出现断网及莫名其妙的故障。更改了好几次速率。