登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:虚接,一闸多用。

点击:2816 回复:42

qd

现在我们这接线都是把线头焊一下直接压端子上
18-01-09 07:41
很多问题就是在不经意间解决的
18-01-09 08:16
巡检不到位,年度保养都要查接线端头的
18-01-09 08:28
是啊,经常遇见这种接线问题,
18-01-09 08:37
这种问题有时候不太好查,楼主蛮厉害
18-01-09 09:17
10楼的朋友,我们这的端子也是烫锡才压的。正因为两颗线才会造成没压实。如果一个空开接一颗线,接线紧固就不会发生这样的故障了
18-01-09 09:27
很多偶发故障都是因为线虚接引起的。
18-01-09 09:33
线虚接这个问题普遍存在,我现在能够一个开关接一根线就尽量只接一根
18-01-09 09:37
这种线路不良我是经常遇到:刚刚接好的线路我在测试时就会将端子排位置拔动检查,每次都会检查出来多个松脱位置!!至于运行一段时间震动导致松脱,也是经常遇到的
18-01-09 10:58
住宅用电也遇到这种情况,家里一开热水器,电表箱的空开(40A)就跳闸,屋里的强电箱32A的总开关没事,找物业电工把电表箱的空开换了,换下的空开发行一个接线端子部分发黑,边缘有融化的痕迹,明显虚接,也就是拧紧的事情表情
最后修改:2018/1/9 11:45:05
18-01-09 11:07

上一页 下一页

工控新闻

更多新闻资讯