登录
首页 变频器论坛 变频器论坛
回帖 发帖
正文

主题:ABB ACS550大变频器带小电机控制模式

点击:4172 回复:16

感谢楼上各位回复,,发贴的意思是,如果排除电机原因,没有过载,接线都没问题,,,仅仅从ABB大变频器带小电机这种情况 ,用默认参数运行,有没有可能对 电机运行造成影响。。。因为印象中这是我遇到过第2次了,都是ABB ACS系列的变频器,别的变频器基本没遇到过。
17-11-10 15:33
当然有影响了,一个变频器带一个电机负载,需要首先在变频器里给受控电机建立一个等效的电机模型。这是交流电机传动控制基本的方法。怎么建电机等效模型呢?那就是把电机铭牌数据输入变频器的相关参数,然后启动变频器的自动计算功能。这样电机的相关信息就在变频器里设置完成了,变频器会根据这些电机的基本参数去输出相应的电压电流和频率。实际上就是把这个电机的外机械特性植入在变频器里。
像ABB,西门子等这样的变频器制造商,他们的变频器里都具有电流截止特性的功能,只要电机的模型是正确的,电机不会过载,截止电流自动会限制并对电机实时保护。
个见,仅供参考。
17-11-10 19:14
电机要优化处理,电机名牌上的参数要写进参数里,丹弗斯是这样处理的,频率最好不要低于25hz。
17-11-10 20:23
还没试过变频器大马拉小车会烧坏电机的,何况变频器和电机相差也不多啊,怀疑你电机原来已经存在问题不过没暴露出来
17-11-10 21:25
这个参数是ABB热线电话里一个工程师给的建议,不仅是大拉小,同等级都建议设置下,当然重载启动的时候还可以向大的设置
17-11-11 12:50
如果排除电机因素,又不过载。
其一:看变频器内默认转速与电机名牌是否匹配。
其二:看电机转向是否正确,有没反转,转速是否过低导致发热严重
建议先从变频器故障记录器找故障代码分析原因,不要轻信电流在1.8A的他人言论。
最后修改:2017/11/13 10:57:35
17-11-13 10:52
又默认参数应该是没问题的,我试过很多大马拉小车,没问题,何况一台变频器可以接人多台电机。我觉得应该从电机本来问题考虑,电机散热风页是否良好,低频运行时间太久,电机本身质量不好
17-12-22 07:21

上一页 上一页

工控新闻

更多新闻资讯