主题:触摸屏和PLC通信问题

点击:1912 回复:23

附件 @TJAYIZ7FZ`S%~【PM_0I66T.jpg
触摸屏是TK6071IQ 这是它的通信格式  PLC用的是FP-XH 60CT 连接线用的是9P母头  2 3 5 三个引脚  就是怎么也连接不上,希望有大神指点迷津啊
最后修改:2017/10/13 11:08:56
17-10-13 10:07
FP-XH C60T上面带了是接线端子式的RS232接口,当然你也可以加个COM的通讯卡扩展出来;
至于你说的带有9P母头的FP-XH C60CT,我倒是很想看下实物,请拍照上传一张;
17-10-13 11:02
不好意思  你可能理解错了  我说的用9P母头连接PLC和触摸屏  用的就是232接法
17-10-13 11:08

引用 Sony1999 在 2017/10/13 11:08:15 发言【内容省略】

你怎么接线的?
PLC系统寄存器里的COM0口怎么设置的?
17-10-13 11:20
呵呵;那FP-XH C60CT的型号也是不对的,多了一个C;
RS232通讯用三线就行了;
屏上的S接PLC的R
屏上的R接PLC的S
屏上的GND接PLC上的SG;
17-10-13 11:24
附件 $QWB0}Z}V%O0%DYGQ{VL4YI.jpg
你看这样的对吗
附件 OXD~FE】】L~QJ%DXWZWLJV)A.jpg
最后修改:2017/10/13 11:34:08
17-10-13 11:28
这个知道啊  要是这个问题就不会发帖了
17-10-13 11:31
是的  是我多写了个C
17-10-13 11:35

引用 Sony1999 在 2017/10/13 11:28:39 发言【内容省略】

为什么不选计算机连接协议呢?偏偏选Modbus RTU和通用通信?你触摸屏里选的设备可是松下的啊!
附件 untitled1.jpg
17-10-13 11:56
好的  我试试看
17-10-13 13:19