主题:触摸屏和PLC通信问题

点击:1912 回复:23

晕;你PLC上COM口选MODBUS,当然通讯不上了;
17-10-13 13:26

引用 Sony1999 在 2017/10/13 13:19:18 发言【内容省略】

RS232接线也要正确!
17-10-13 13:39
开始连接不上 我就试了几种模式
17-10-13 13:40
9P 2 3 5 三个引脚啊  应该不会有错吧
17-10-13 13:41
瞎搞一通;
看好你屏上9针的具体定义再说;
17-10-13 13:53
附件 `)RC551【`7H_S}7S3【L$SV7.jpg
这个是屏上的定义
最后修改:2017/10/13 14:10:56
17-10-13 13:57
晕;
你的9PIN定义图是不是你的型号对应的先搞清楚了;
最后修改:2017/10/13 14:19:21
17-10-13 14:18
附件 MT6071IP.jpg
看清楚,这才是MT6071IP的针脚定义;
搞自动化不能这么晕晕忽忽的;
17-10-13 14:38

引用 Sony1999 在 2017/10/13 13:57:13 发言【内容省略】

查查你这个屏通信口端子定义,到底哪个脚是RS232发送、哪个脚是RS232接收、哪个脚是RS232信号地!要搞懂具体管脚含义,而不只是记住一个常规的2、3、5脚!!!
17-10-13 15:47
已经解决了 还是谢谢啊