用铝转铜鼻子就没有问题了……
17-07-06 19:20

引用 MFDXT 在 2017/7/6 17:12:26 发言【内容省略】

防护不好,雨水什么的,确实快,去年底还没发现
17-07-06 19:48
讲用铝线省钱的实在是耍流氓,可以告诉你,就算用专用的铜铝线耳也是用不长的
17-07-06 21:02
这是专门坑人的吧
17-07-06 21:08
压接好也不行,不同的金属,大电流通过
17-07-06 21:46
起化学反应了。由电流做媒介。
17-07-06 21:58
看图2与图3比较一下,图2只是简单的用个护套,图3什么都没有,这也能过?
见过工人使用高压胶带,忒牛,常见的没法比。
17-07-06 23:35
铜鼻子压接铝线,出现这种情况很正常,没什么好看的。
17-07-07 07:41
铝线用铜铝接头
最后修改:2017/7/7 11:20:42
17-07-07 07:58
深刻教训,难道国家有些标准是乱规定的??
17-07-07 10:55