主题:铝线用铜鼻子的后果案例。
点击:16119 回复:42
楼主
编辑
引用
管理
877476825
如图强烈对比
上位师傅干的活。严重腐蚀。500平方的铝线。
原来用铝线的完好。
17-07-06 10:12
1楼
编辑
引用
管理
zzn6737
电流越大效果越明显!
17-07-06 10:30
2楼
编辑
引用
管理
honghaii
这个后果还真是蛮严重,当时怎么就没做呢?
17-07-06 10:49
3楼
编辑
引用
管理
秀空
我们不用铝线了。很多人都不用了吧。
17-07-06 10:53
4楼
编辑
引用
管理
1053370790
不是有铜铝过度接头莫,大电流这样干就只违规。
17-07-06 11:17
5楼
编辑
引用
管理
1053370790
引用
秀空
在 2017/7/6 10:53:39 发言
【内容省略】
关键一点,铝线便宜太多。
17-07-06 11:17
6楼
编辑
引用
管理
wenquan753
应该是没有压接好!
电流过大!
17-07-06 11:22
7楼
编辑
引用
管理
知道一点
看图,怀疑楼主结论
看上面几位回复,不属于腐蚀问题
看后2张图,那就是还没使用过嘛
17-07-06 12:00
8楼
编辑
引用
管理
fsjnzhouyan
铝和铜会发生电蚀,通常都用铜铝过度接头来压接。
17-07-06 12:00
9楼
编辑
引用
管理
mjinbao
好像使用环境也不怎么好,不是在室内;500平方的线,已经很大了。
17-07-06 12:13