点击:16119 回复:42

用铜铝过度端子接,或者给铜上锡后与铝线接,然后用涂抹凡士林包起来。
17-07-06 12:14
压接好也会出这情况的,铜铝这样接是有电腐蚀的。
17-07-06 13:23
我们就根本不用铝线!
17-07-06 15:07

引用 知道一点 在 2017/7/6 12:00:49 发言【内容省略】

腐蚀的是在变压器上的,防护的不太好。后两张是同一根线的,不过是在控制柜内,防护的好些。上个师傅做的,不知为何一边用铝鼻子一边铜鼻子的。我们换了整根线。难道发个帖子还要作假表情
最后修改:2017/7/6 15:40:33
17-07-06 15:39
当时我发现变压器上这根线冒烟了,
17-07-06 15:42
这么大的家伙,干嘛不用铜线
17-07-06 16:10

引用 zrx517697809 在 2017/7/6 16:10:26 发言【内容省略】

上个师傅装的,我还不在
17-07-06 16:30
工厂很少用铝线的吧
17-07-06 16:39
现在很少看到这种线了啊
17-07-06 16:41
特别是潮湿的环境下,氧化很快的。
17-07-06 17:12