点击:1319 回复:20

先说说你用的设备需要多少冷量
17-06-07 08:16
那就是说和我设备所需循环流量无关,根据其冷量来选型吗
17-06-07 09:23
百度完了才来论坛的
17-06-07 09:54
那啥意思呢?是不是挑花眼了?我们曾经选了个,用着挺好,后来发现,这种冷却塔,很成熟,也可靠。选便宜的即可。
17-06-07 10:56
便宜的前提也得是符合自己工业需求啊
17-06-07 11:31
对呀冷却塔主要就是两条,一条是,塔的冷却水容量,另外一条是冷却水循环方式和结构。这两条有一条不满足使用要求,都不行。
17-06-07 13:46
不好意思,打字少了几个,根据单位时间的热交换量
17-06-07 20:33
楼主的冷却塔选择,实际上就是一个热平衡问题,冷却塔是散热的,车间内的热能设备是发生热能的,循环水泵是输送热能的,以上三设施必须相互满足平衡。
17-06-07 20:41
做冷却塔的能设计
17-06-08 08:35
冷却塔的选择,应该有一个先后次序,首先应根据产生热能的设备,确定有多少热能需要冷却,再根据需要冷却的热能,确定循环水泵的流量。通常情况,热能发生设备的厂家,在出厂说明中,会向用户提供水泵流量的选择范围。
有了水泵的流量,就可以按照流量大小,在冷却塔厂商提供的参数中选择相对应的冷却塔。所以,根本不存在楼主所述的,那么多的冷却塔都可选用的情况(15m3到500m3的,都能满足我需要的温降需求)
17-06-08 17:37