点击:2177 回复:36
楼主
编辑
引用
管理
xielitong
我手头有一个工程 需要控制38台电机(4KW),204台阀门(24Vdc电磁阀控制开关)要在电脑上实现启停泵,开关阀门,监控电机和阀门状态。应该选用什么样的PLC 貌似一般PLC没这么多点啊
输入需要446个点 输出需要242个点 我只会西门子的200怎么弄?几个PLC通讯也没用过,没底啊。监控软件用什么,如何通讯?想想自己还是技术不行啊。求大神们给点建议。
最后修改:
2017/6/5 8:52:29
17-06-01 11:19
1楼
编辑
引用
管理
osp321
楼主算算需要多少输入输出点,1个PLC不够,就多用个。通过。通讯,或者通过扩展机架
17-06-01 11:25
2楼
编辑
引用
管理
liuhuoaaa
选中型的估计能差不多
17-06-01 11:27
3楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;大中型PLC几千个点也可以配置起来的;价格不是问题的话,那就没有问题;
17-06-01 11:28
4楼
编辑
引用
管理
zhanaoshen
可以用一个中大型的PLC主机然后带一批现场总线适配器,就可以扩展到几千个点了
17-06-01 11:51
5楼
编辑
引用
管理
zhanaoshen
如果敢兴趣的话 可以私信留个电话,我们可以提供整体的方案选型
17-06-01 11:53
6楼
编辑
引用
管理
cfg168
引用
xielitong
在 2017/6/1 11:19:55 发言
【内容省略】
446+242=688,你只会S7-200或者S7-1200的小型机,也敢于承接如此巨大的工程?
1、用3台S7-1200的独立控制器,来瓜分688个点数,组网互联互通。
2、购买S7-300的控制器实现。
17-06-01 11:58
7楼
编辑
引用
管理
cfg168
至于要和电脑联网,还有在电脑上安装监控软件,实施发令控制,需要购买西门子公司提供的正版授权的WINCC组态软件。
话说688点数的工程,造价绝对不能低,尤其是需要上位机的组态系统,至少电气控制系统的投资费用,上六位数是正常,并且合理的。
17-06-01 12:01
8楼
编辑
引用
管理
pqsh
西门子300吧,上位软件可以便宜点,用国产的.
17-06-01 12:54
9楼
编辑
引用
管理
121111115
只会200的话,用TDS-735串口服务器,这个东西可以映射出来三个串口,每个串口带一个PLC和扩展模块,我之前做过12个TDS-735组网的,每一个带三个200和其扩展模块,我想是完全可以满足你的项目,组态软件当时用的是组态王6.55。
大概意思就是:一个通讯服务器对应一个IP,一个IP下有三个串口,每个串口都有一组200和扩展模块,把这些服务器挂到局域网内,上光纤到监控室,组态王就可以通讯所有网内在线的设备。
17-06-01 13:12
上一页
下一页
工控新闻
皮尔磁:EN ISO 13855标准更新:安全距离计算有变化!
信捷电气小型PLC 继续稳居国产品牌第一
智微工业发布嵌入式AI视觉控制器:PAS-2310与PAS-6101
倍福2025 年第三期工业 PC 控制及其应用全国师资培训(中北大学站)开班仪式成功举行
新品 | 魏德米勒麒麟系列 Smart Crimper 剥压机重磅上市 线束加工效率提升 70%,本土智造再加速!
西门子与横琴粤澳深度合作区民生事务局达成合作意向
2025 年倍福第三期工业 PC 控制及其应用全国师资培训(中北大学站)开班仪式成功举行
西克重点推介 - 通用型接近传感器 IME
更多新闻资讯